برد الكترونيكي چشم كوره
- شماره درخواست: RFP069803102
- تاریخ اعلام: 98/04/02
- تاریخ انقضا:
فرصت ها:
براساس پیشنهادها قابلمذاکره خواهد بود.
میزان سرمایه گذاری:
براساس پیشنهادها قابلمذاکره خواهد بود.
برنامه زمان بندی:
تماس جهت اطلاعات بیشتر:
02188398563- 02188398543
پیشینه مساله :
در برخی از فرآیندهای صنایع شیمیایی که نیازمند دمای بالایی میباشد از تجهیزی به نام کوره استفاده میشود. کوره در اصل نوعی مبدل حرارتی است که انرژی گرمایی حاصل از احتراق سوختهای فسیلی را در یک فضای بسته به سیال فرآیندی که در کویلها یا لولههای حرارتی جریان دارد منتقل میکند. نقش کورهها در بعضی از واحدهای صنعتی بهقدری مهم است که در بسیاری از موارد ازکارافتادن کوره موجب متوقف شدن کل واحد خواهد شد، لذا در راستای حفاظت از کورهها و همچنین جلوگیری از آتشسوزی احتمالی در واحدهای عملیاتی، تجهیزات خاص حفاظتی بر روی کورهها نصب میگردد. یکی از تجهیزات حفاظتی در کورهها دتکتور UV/IR شعله است. وظیفه این تجهیز تشخیص شعله میباشد. درصورتیکه دتکتور شعله را مشاهده نکند، ورود سوخت به کوره از طریق سیستم کنترلی خط قطع میگردد. این تجهیز عملیات مشاهده شعله را با یک سیستم کنترل برد الکترونیکی انجام میدهد که از اجزاء زیر تشکیل شده است:- فیبر
- مدار چاپی
- ترانس تغذیه
- تعدادی مدار مجتمع
- خازن
- مقاومت
- سلف
- کریستال
شرح مساله :
یک شرکت صنعتی در فرآیند تولید خود از 5 کوره استفاده میکند. اختلال در عملکرد هر یک از کورهها منجر به متوقف شدن کل فرآیند تولید میگردد. ازاینرو عملکرد صحیح کورهها نقش بسیار مهمی در فرآیند این شرکت دارد. جهت حفاظت از کورهها در این مجموعه، کورهها به سیستم چشم کوره جهت شناسایی شعله برای قطع یا برقراری جریان گاز مجهز شدهاند. در دیاگرام زیر نحوه ارتباط و عملکرد چشم کوره و نقش برد الکتریکی نمایش داده شده است.
عملکرد برد الکتریکی که نقش انتقال سیگنال از دتکتور شعله به اتاق کنترل را دارد، در طی سالهای بهرهبرداری دچار اختلال شده است. این امر منجر به عدم انتقال صحیح سیگنال به اتاق کنترل، اختلال و توقف واحد فرآیندی گردیده است.
در طی سالهای گذشته برای برطرف کردن این مشکل، این قطعه مورد تعمیر و بهرهبرداری مجدد قرار گرفته است اما به دلیل نقش برد الکتریکی و حساسیت عملکرد کورهها در فرآیند تولید، این واحد تولیدی نیاز دارد تا قطعه یدک و جایگزین این قطعه را تهیه نماید. لازم به توضیح اینکه تولید این قطعه توسط شرکت سازنده (PILLARD) متوقف شده است و هیچگونه نقشه مدار منطقی و برگه مشخصات از این قطعه موجود نمیباشد. درنتیجه این شرکت در نظر دارد مراحل مهندسی معکوس و ساخت این قطعه توسط تیمهای توانمند علمی و اجرایی در داخل کشور انجام گیرد.
در نمودار زیر دلایل تمایل شرکت متقاضی، برای ساخت قطعه برد الکترونیکی نشان داده شده است.
لازم به توضیح اینکه این برد الکتریکی جریانی با حداکثر شدت جریانA 5/1 و ولتاژ V220 دریافت میکند و دارای خروجی کنتاکت (Contact) میباشد. این قطعه در محفظه ضد انفجار (Ex.) قرار دارد و دمای نگهداری آن برابر با دمای محیط میباشد، همچنین باید توجه داشت که این برد الکتریکی، بردی دو لایه است. با توجه به تعداد کورههای موجود در این شرکت و تعداد قطعات یدک موجود، ساخت و تأمین 3 عدد برد الکتریکی مورد نیاز این شرکت است.
شکلهای (1) و (2) تصاویر پشت و روی این قطعه را نشان میدهد.
راهحلها و پیشنهادها باید الزامات زیر را رعایت نمایند:
- رعایت استاندارد شماره IPS-M-IN-220 در قطعه ساختهشده
- منطبق بودن از نظر جایگزینی و نظر Termination با مدل قبلی
- رعایت کلیه استانداردها و موارد ایمنی مرتبط با صنعت نفت ایران و پالایشگاهها (با توجه به اینکه تجهیزات فوق در محل پالایشگاه قرار دارد)
- رعایت استاندارد IEC600079-11
- کسب مجوزهای مورد نظر شرکت متقاضی نظیر گواهینامههای IP یا ATEX برای ساخت قطعه مدنظر
- قابلیت تعمیر آسان
- عملکرد صحیح، قابلاطمینان و عاری از هرگونه خطا در حین انجام عملیات کوره در شرایط دما و هوایی واحد عملیاتی
- استفاده از قطعات باکیفیت بالا و ارائه ضمانت حداقل 24 ماهه
- دارای خروجی کنتاکت (Contact) و عملکرد صحیح با حداکثر شدت جریانA 5/1 و ولتاژ V220
- ساخت و تأمین 3 عدد برد الکترونیکی مطابق با الزامات فوق
راهکارهای غیر قابل قبول :
- راهکاری که نیاز به تغییر سیمبندی داشته باشد.
- راهکاری که نیاز به تغییر محل نصب در تابلو مورد نظر داشته باشد.
- راهکاری که موجب تخریب و مستعمل شدن برد الکترونیکی نمونه شود. (درصورتیکه تیم ارائه دهنده راهکار نیازمند نمونه قطعه برد الکترونیکی باشد، این قطعه در اختیار شرکت سازنده جهت انجام مراحل مهندسی معکوس و ساخت قرار میگیرد)